Face ao novo regulamento, o que devemos fazer para ligar um comutador de escada, por ex., a cabo: podem pintar-se os azul e verde-amarelo ou enfitar a termo-retráctil, para serem usados como retornos? Já li aqui no forum um tópico em que a Certiel aprovaria o azul, já que também é um condutor activo. (Só que já não consigo encontrar esse tópico).
Já pensaram o que é preciso para ligar um inversor de grupo? Dois cabos?
Precisaríamos ter certezas.

Cito informação da Certiel (FAQ - RSIUEE)_[ http://www.certiel.pt/questoesinstutilizacao#exec_12 ]:

P: Quando em instala√ß√Ķes a cabo, poderei utilizar condutores com isolamento de cor azul ou verde - amarelo para fazer o retorno de um interruptor ou comutador?
R: Não. Não é permitida a utilização de condutores com isolamento de cor azul ou verde/amarelo, para substituir o condutor de fase, podem, nestes casos, utilizar-se cabos trifásicos, não utilizando os condutores de protecção e de neutro.
P: Posso utilizar um condutor verde/amarelo como condutor de fase ou neutro, identificando-o com fita isoladora ou manga termo-retr√°ctil da cor correspondente?
R: N√£o √© permitido utilizar condutor verde/amarelo como fase ou neutro mesmo com as identifica√ß√Ķes referidas.

Apesar da interpreta√ß√£o da Certiel ser no √Ęmbito do RSIUEE, j√° fomos obrigados pelo respectivo fiscal, h√° poucos meses, a substituir um cabo com condutores pintados. Nem o uso de manga termo-retr√°ctil de cor admitem, apesar de ser uma marca√ß√£o est√°vel!

_________________
mig666

 Perfil  

Offline
Oficial
Oficial
Avatar do Utilizador

Registado: quarta fev 27, 2008 9:53 pm
Mensagens: 5154
Localização: Braga
Enviou: 30 vez(es)
Recebeu: 4 vez(es)

Mensagem Enviado: domingo ago 08, 2010 10:35 pm 
Topo  
E no caso do autom√°tico de escada a 3 fios ou telerruptor, em que o Neutro vai aos bot√Ķes que cor usar?

 Perfil  

Offline
Team Apoio
Team Apoio
Avatar do Utilizador

Registado: segunda abr 14, 2008 10:52 am
Mensagens: 4053
Localização: PORTO
Enviou: 4 vez(es)
Recebeu: 15 vez(es)

Mensagem Enviado: domingo ago 08, 2010 11:35 pm 
Topo  
para adiantar possivel resposta: http://www.eletricidade.net/forum/viewtopic.php?f=10&t=3345

Mas aguardemos por mais respostas

 Perfil Visitar o s√≠tio web do Utilizador  

Offline
Team Apoio
Team Apoio
Avatar do Utilizador

Registado: sexta nov 09, 2007 11:11 pm
Mensagens: 5540
Localização: Lisboa
Enviou: 7 vez(es)
Recebeu: 32 vez(es)

Mensagem Enviado: segunda ago 09, 2010 10:45 am 
Topo  
Boas

Usas a cor de fase mas identificados "numerados".

Cump.
M√°rio

_________________
"Crença" é a aceitação de uma hipótese, na ausência de dados.
"Preconceito" √© ter uma opini√£o que n√£o √© suportado pela preponder√Ęncia dos dados.
"Conhecimento" só é encontrada através da acumulação e análise de dados .

 Perfil  

Offline
Curioso
Curioso

Registado: segunda jul 19, 2010 11:33 am
Mensagens: 23
Localização: Luanda, Angola
Enviou: 0 vez
Recebeu: 0 vez

Mensagem Enviado: segunda ago 09, 2010 2:59 pm 
Topo  
Em relação a este assunto, não consultei o regulamento.

Mas sei que a certiel e os seus inpectores (iep no caso), n√£o permitem que o azul(neutro) e o v/a(terra) seja utilizado como fase, nem pode ser pintado nem ser colocado a manga para o identificar.

Para situa√ß√Ķes especificas aconselho a pesquisar no mercado cabos para alem das cores habituais (azul, verde/amarelo, castanho).

A mim já me aconteceu outra situação diferente.

Projecto aprovado com alimentação ao quadro geral a VV 4*185 (este cabo é que não se encontra mesmo no mercado), pelo novo regulamento a secção do neutro deverá ser igual à das fases.

Foi colocado a quest√£o ao projectista, que colocou ao IEP (ao responsavel pelas vistorias no iep, que n√£o importa o nome).

A solução dada foi:

Passar cabos monopolares VV 1*185 ou XV 1*185 (cabo com bainha exterior preta), e identificar nas pontas com a respectiva cor (O neutro a azul).

 Perfil  

Offline
Team Apoio
Team Apoio
Avatar do Utilizador

Registado: segunda abr 14, 2008 10:52 am
Mensagens: 4053
Localização: PORTO
Enviou: 4 vez(es)
Recebeu: 15 vez(es)

Mensagem Enviado: segunda ago 09, 2010 5:30 pm 
Topo  
identificar o neutro ou terra de portecção, com as respectivas cores, em cabos ou condutores normalmente usando para fase, é possivel. O contrário já não. ver comentérios do post sugerido.

 Perfil Visitar o s√≠tio web do Utilizador  
Mostrar mensagens anteriores:  Ordenar por  
Criar Novo T√≥pico Responder a este T√≥pico  [ 6 mensagens ] 

Ir para:  


Quem est√° ligado:

Utilizador a ver este Fórum: Nenhum utilizador registado e 1 visitante

Criar Tópicos: Proibído
Responder Tópicos: Proibído
Editar Mensagens: Proibído
Apagar Mensagens: Proibído
Enviar anexos: Proibído
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2014 phpBB Group :: Os Hor√°rios s√£o TMG [ DST ]
Traduzido por phpBB Portugal