Registado: quarta mai 11, 2011 9:00 am

Quadro de Bomba de Furo

Mensagempor isidro » quarta mai 11, 2011 10:01 am

Bom dia a todos os participantes deste fórum
Se algum dos participantes possuir o esquema eléctrico do quadro de uma bomba de furo com 2 sondas (mín. e Ref.) e relé de nível temporizado e reservatório de balão agradecia que me fornecesse para eu tentar identificar uma avaria, dado que o relé não arma com a indicação de falta de água e como não sei se a avaria é das sondas que já se encontram dentro de água à 7 anos se é do relé.
Já shuntei os terminais onde liga a sonda e o relé não rearmou será que é do relé?
O relé que está instalado é da Mosal RN 31.
Agradecia a vossa ajuda.
Alex

Josecalado
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 502
Registado: domingo abr 18, 2010 12:23 pm
Localização: Setúbal

Re: Quadro de Bomba de Furo

Mensagempor Josecalado » quarta mai 11, 2011 2:33 pm

isidro Escreveu:Bom dia a todos os participantes deste fórum
Se algum dos participantes possuir o esquema eléctrico do quadro de uma bomba de furo com 2 sondas (mín. e Ref.) e relé de nível temporizado e reservatório de balão agradecia que me fornecesse para eu tentar identificar uma avaria, dado que o relé não arma com a indicação de falta de água e como não sei se a avaria é das sondas que já se encontram dentro de água à 7 anos se é do relé.

O schunts a efetuar é entre a terra de referência e os terminais de ligação da sonda de mínima e máxima, se o relé não atuar ou o problema está ao nível da terra de referência, ou será mesmo o relé avariado.[/color]

Já shuntei os terminais onde liga a sonda e o relé não rearmou será que é do relé?
O relé que está instalado é da Mosal RN 31.
Agradecia a vossa ajuda.
Alex

pedro_mendes
Pré Oficial
Pré Oficial
Mensagens: 403
Registado: sexta abr 24, 2009 12:08 am
Localização: Oliveira do Hospital

Re: Quadro de Bomba de Furo

Mensagempor pedro_mendes » sexta mai 13, 2011 11:16 pm

Boas,

Já agora aproveito para tirar um duvida, o terra de protecção, o terra normal de casa se faltar num quadro de sondas, dará algum problema no funcionamento no relé de nível, ou só é com a montagem que tem 2 sondas?, é que tive um cliente que me veio com a história que a bomba estar sempre a ligar e a desligar era falta de terra, será possivel?

Cumprimentos, Pedro Mendes
Pedro Mendes

Josecalado
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 502
Registado: domingo abr 18, 2010 12:23 pm
Localização: Setúbal

Re: Quadro de Bomba de Furo

Mensagempor Josecalado » domingo mai 15, 2011 11:08 am

pedro_mendes Escreveu:Boas,

Já agora aproveito para tirar um duvida, o terra de protecção, o terra normal de casa se faltar num quadro de sondas, dará algum problema no funcionamento no relé de nível, ou só é com a montagem que tem 2 sondas?, é que tive um cliente que me veio com a história que a bomba estar sempre a ligar e a desligar era falta de terra, será possivel?

Cumprimentos, Pedro Mendes


A terra de referência (Que é a terra de proteção da instalação) necessita estar ligada no relé, e a gama de funcionamento do relé normalmente anda entre os 10 Kohms e os 68 Kohms (Regulável através de potenciómetro incorporado no relé) quando a resistência entre as sondas sai fora destes parâmetros o relé deixa de dar condições ao sistema.
Quanto á bomba ligar e desligar com falta de terra, se essa falta de terra for intermitente é possível; mas normalmente não é isso que acontece, tem mais a ver com variações bruscas na pressão devido a anomalias no sistema.

Cpm.

pedro_mendes
Pré Oficial
Pré Oficial
Mensagens: 403
Registado: sexta abr 24, 2009 12:08 am
Localização: Oliveira do Hospital

Re: Quadro de Bomba de Furo

Mensagempor pedro_mendes » segunda mai 16, 2011 11:03 pm

Josecalado Escreveu:
pedro_mendes Escreveu:Boas,

Já agora aproveito para tirar um duvida, o terra de protecção, o terra normal de casa se faltar num quadro de sondas, dará algum problema no funcionamento no relé de nível, ou só é com a montagem que tem 2 sondas?, é que tive um cliente que me veio com a história que a bomba estar sempre a ligar e a desligar era falta de terra, será possivel?

Cumprimentos, Pedro Mendes


A terra de referência (Que é a terra de proteção da instalação) necessita estar ligada no relé, e a gama de funcionamento do relé normalmente anda entre os 10 Kohms e os 68 Kohms (Regulável através de potenciómetro incorporado no relé) quando a resistência entre as sondas sai fora destes parâmetros o relé deixa de dar condições ao sistema.
Quanto á bomba ligar e desligar com falta de terra, se essa falta de terra for intermitente é possível; mas normalmente não é isso que acontece, tem mais a ver com variações bruscas na pressão devido a anomalias no sistema.

Cpm.


Boas,

Obrigado pela sua resposta, realmente o terra era intermitente, porque o fio terra tinha sido cortado, agora a minha duvida é e se a bomba não tiver terra, o quadro de sondas funcionará bem..

Cumprimentos, Pedro Mendes
Pedro Mendes

Josecalado
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 502
Registado: domingo abr 18, 2010 12:23 pm
Localização: Setúbal

Re: Quadro de Bomba de Furo

Mensagempor Josecalado » terça mai 17, 2011 9:14 am

Se a bomba não tiver terra não tem qualquer importância para o funcionamento do relé de nível, visto que ele vai controlar a resistência da água através das sondas.

Cpm.

lima1
Curioso
Curioso
Mensagens: 7
Registado: terça jun 14, 2011 12:22 pm
Localização: Santa Maria da Feira

Re: Quadro de Bomba de Furo

Mensagempor lima1 » terça jun 14, 2011 4:41 pm

Penso que te referes a este esquema.

Cumprimentos..
Não tem Permissão para ver os ficheiros anexados nesta mensagem.

fernandescarlos
Curioso
Curioso
Mensagens: 51
Registado: sábado out 23, 2010 6:28 pm
Localização: Suiça
Contacto:

Re: Quadro de Bomba de Furo

Mensagempor fernandescarlos » segunda jun 20, 2011 5:22 pm

pedro_mendes Escreveu:Boas,

Já agora aproveito para tirar um duvida, o terra de protecção, o terra normal de casa se faltar num quadro de sondas, dará algum problema no funcionamento no relé de nível, ou só é com a montagem que tem 2 sondas?, é que tive um cliente que me veio com a história que a bomba estar sempre a ligar e a desligar era falta de terra, será possivel?

Cumprimentos, Pedro Mendes

Por vezes o que acontece para que o motor ligue e desligue sem razão aparente, é o balão ou o autoclave que não tem a pressão do ar correta, 25lt/1,5kg 50lt/2kg 100lt/2,5kg.
Cumprimentos Carlos

jramos
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 1
Registado: sábado jan 10, 2015 10:28 pm
Profissão: electricista

Re: Quadro de Bomba de Furo

Mensagempor jramos » sábado jan 10, 2015 10:41 pm

Boas,
Relativamente às várias questões colocadas sobre a terra "protecção" e "normal" gostaria de acrescentar que a terra é uma protecção contra contactos directos, ou seja em caso de existir uma passagem num cabo descarnado evita que alguém apanhe uma descarga eléctrica.

Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 4446
Registado: segunda abr 14, 2008 10:52 am
Localização: PORTO
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 2 vezes
Contacto:

Re: Quadro de Bomba de Furo

Mensagempor nelmindo » domingo jan 11, 2015 3:37 pm

jramos Escreveu:Boas,
Relativamente às várias questões colocadas sobre a terra "protecção" e "normal" gostaria de acrescentar que a terra é uma protecção contra contactos directos, ou seja em caso de existir uma passagem num cabo descarnado evita que alguém apanhe uma descarga eléctrica.


Isso que descreveu é um contacto indireto...
Contanto direto é quando o corpo humano toca num objeto metálico que faz parte do circuito activo (fase e neutro).
Contacto indireto é quando o corpo humano toca num objecto metálico que normalmente não faz parte do circuito activo (por exemplo blindagens), mas devido a uma avaria ficou a fazer "parte"...